两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
发表评论:
如果设计采用不燃材料,满足排烟、消防车通行高度和消防车道宽度这些要求,可以设置吗
0
0
2025-06-10
两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
发表评论:
满足不燃材料,消防车通行高度和消防车道宽度这些要求,可以设置吗
0
0
2025-06-10
有一个A公司有B、C两栋楼,均为高层,某日消防安全检查分别在这两栋楼里查出4条非重复的火灾隐患,请问这个单位按照新的35181是否存在重大火灾隐患?(合计超过6条,分开不超过6条)。 本例子中,该新规中的“建筑和场所”是指什么?
发表评论:
应该是按建筑来,标准行文中基本都是以建筑来列出规定。你所说的“建筑和场所”中的“场所”从标准开看也是像公共娱乐场所、儿童活动场所、人员密集场所等,其实是比建筑还小一点范围,你可能理解成了“单位管辖场所”吧(所以才会问要不要把A公司的B、C楼加起来),反而把范围扩大了。
1
0
2025-05-29
丁类厂房有丙类生产区,火灾危险性该怎么确定
发表评论:
谢谢!我这个区域整体做了防火分隔后,里面有一些丙类物质,我是直接堆放在车间里的,这样符合要求吗,这些物质要不要用中间仓库储存,要不要满足中间仓库的要求再建设防火墙和我的生产区隔开。因为我这区域整体的分隔建规要求是2小时的隔墙,如果还要做中间仓库,要用防火墙(耐火3小时?),还是有区别的。
0
0
2025-05-28
丁类厂房有丙类生产区,火灾危险性该怎么确定
发表评论:
谢谢你的回答,我比较赞同你的观点,自动灭火设施保护等灭火设施、可燃气体探测等应该都算有效防火措施;但是不知道防火分隔对耐火极限有什么要求。另外,本问题实际情况是座椅组装线(含座椅骨架、阻燃泡沫、面套、线束等的存储)放在了丁类厂房,我把座椅组装火灾危险性认定为丙类,这样判定是否正确。
0
0
2025-04-29
手提式灭火器使用时间
发表评论:
你指有效期?如果是的话:水基6年,干粉10年,二氧化碳12年。
0
0
2025-04-28