消防问答 > 建筑防火 提问

厂房与办公合建的问题

一栋4层的建筑,能否2层做办公,2层做厂房(丙类),如果可以,这栋楼定性是厂房还是办公呢?

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 24-11-26

丙类厂房内如果按照规范要求设置了一些耐火、防火分隔措施并且满足疏散安全要求,可以设置直接服务于生产的办公室(设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口),不过两层办公可能要再讨论下,如果是一层且位于首层可能比较符合要求

只能是工业建筑中的厂房,不能是民用建筑的办公(民用建筑内除可设置为满足建筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房,不应与工业建筑组合建造)

0 0 [回复]举报

坏坏的少爷 24-11-29

满足GB55037第4.2.2条第3项的防火分隔措施就行,定性还是厂房

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭