人防工程防护密闭门可以等同于防火门吗?

地下防火单元可以采用人防工程防护密闭门吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

追风赶月 25-07-31

不可以。GHSFM、HFM防护密闭门的材质、功能与防火门不一样。条文解释:4 防护门、防护密闭门或密闭门不便于紧急情况下开启,故明确规定,在公共场所不得采用具有防火功能的防护门、防护密闭门或密闭门代替。公共场所指的是:对工程内部环境不熟悉的人均可进入的场所,如商场、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等。依据:人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009 >4.4.2 防火门的设置应符合下列规定:4 用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时,其耐火性能应符合甲级防火门的要求;且不得用于平战结合公共场所的安全出口处;

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-31

一般情况下,防护密闭门不具有防火功能,但是需要看厂家是否能提供防火门耐火极限的相关报告,如果能达到规定的耐火极限,那么可以使用,如果如果无法满足耐火极限,就不可

0 1 [回复]举报

小唐12321 25-08-01

不行,除非他能提供相同耐火等级。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-01

不可以,是否有检测报告、合格证

0 0 [回复]举报