消防问答 > 安全疏散 提问

居民住宅入户门与消火栓距离要求

入户门打开时完全挡住了消防栓的接口,影响到消防设施的正常使用;如果消防栓正在使用时,消防水管影响到了居民入户门的打开,妨碍了居民安全疏散。是否符合规范要求?是否有具体规范?

请写下您的回答回答

共 6 回答

追风赶月 25-07-31

不符合规范要求:违反建规关于疏散净宽度的要求。:1、5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。

0 0 [回复]举报

无语落笔   回复: 追风赶月25-08-01

消火栓箱关闭时,户门能打开90度,但会磕碰箱体,是否有影响?

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-31

发生火灾的时候,住户一般有多少能全开的呀?基本上能保证人员疏散出来就可以了

0 1 [回复]举报

无语落笔   回复: 牛丫头消防课堂25-08-01

我想问问有没有相关的规范要求

0 0 [回复]举报

邦哥 25-08-01

符合规范要求


      消火栓是给消防队员准备的,不是给普通人设计的。


      一般消防队员在接到火警后10min后到达现场。消防队赶到时,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援。


        消火栓的使用和安全疏散之间有个时间差。人员疏散时消火栓还没有投入,待消防队员赶到,使用消火栓救人、灭火时,能疏散的人员都已经疏散完了,不存在相互影响的问题。

0 0 [回复]举报

无语落笔   回复: 邦哥25-08-01

室内消火栓,如果住户里面着火了,入户门和消火栓箱门不能同时打开怎么进行灭火救援呢

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭