低压配电室可否使用二氧化碳灭火器?
发表评论:
以前我也一直这么认为的~~回看了一下GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》4.2.5条的条文解释,E类火灾又给分成了带电A类火灾和带电B类火灾~~二氧化碳只适用于带电B类火灾,与DL5027-2015《电力设备典型消防规程》F3.1描述相符~~
0
0
2025-01-06
低压配电室可否使用二氧化碳灭火器?
发表评论:
嗯嗯!!油类变压器场所电压都高于600V,那这样的话,只有汽柴油发电机房才能选配二氧化碳灭火器了~~然后考虑到还有其他介质,还得考虑另配一个其他灭火器~~感觉二氧化碳这个灭火器好鸡肋,哈哈~~
0
0
2025-01-06
1