歌舞娱乐疏散门到安全出口的疏散距离,设自喷袋型11.25米,双向31.25米,如果场所内有个房间不属于最不利点的疏散门也是有2个方向疏散,其中一个疏散距离安全出口15米,另外一个疏散距离安全出口40米,请问符合规范要求吗?有没规范条文或者图集注明要求不可以?
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-09-06
建规实施指南,至少一个疏散门符合疏散距离要求。
0 赞 0 踩 [回复]举报
强202406 25-09-08
歌舞娱乐场所,如果是袋型走道两侧或尽端的房间,疏散门到安全出口的距离就是9m*1.25=11.25m,如果是两个安全出口之间的房间,疏散门到安全出口的距离就是25m*1.25=31.25,疏散门不管从哪个方向疏散都不能大于31.25m
最新问题
关闭