消防问答 > 自喷灭火系统 提问

消火栓及喷淋合用泵,室外管网的布置问题

化工厂区因仓库增加喷淋系统(180L/S),需要更换消防水泵,因现有消防泵房尺寸有效,无法单独设置喷淋泵,拟采用消火栓及喷淋合用泵。

厂区室外原有一套DN200环状管网为消火栓系统供水,因喷淋流量较大,室外管网管径无法满足消火栓及喷淋同时启用。

拟考虑只单独新增一根喷淋主管接入仓库喷淋系统,供水管在泵房内形成环状,是否可行?

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS专家-DL 25-09-08

图应该是画错了。允许合用泵,但需在泵后管道独立分开,并确保流量和压力满足两者需求。同时也应该考虑到DN200钢管在1.5m/s流速下最大供水量约140L/s(理论值),无法满足消火栓+喷淋同时启用(可能需≥195L/s)需求。新增管道需在泵房内与消防泵出水管形成环状才可以符合GB 50974-2014相关要求。

0 0 [回复]举报

小满满   回复: EHS专家-DL25-09-09

是这种形式吗

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭