消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
提 交
共 2 回答
罗马苏丹 25-08-28
火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ 类汽车库作为车辆疏散口的提升机。
监控属于安全防范系统设施
0 赞 0 踩 [回复]举报
争做排头兵 25-08-28
理论上应该是不需切监控的,监控也有他自己的应急电源,只需要给门禁控制器信号,开启门禁或者让出入口抬杆就可以。
最新问题
关闭