各位老师好,能帮忙回答我一个问题吗?今天做消防设计遇到一个需要与装修美观效果配合的难题,要求我的排烟口的尺寸在灯槽内,灯槽的宽度为140mm,排烟口的最小尺寸有规范要求吗?如果按照140*400这种规格设置排烟口要设置9个,请问有没有相关规范对排烟口的排烟量和排烟口的尺寸有最小标准的?
提 交
共 5 回答
小唐12321 25-08-12
规范没,但是一般建议200*200,或者咨询当地消防部门
0 赞 0 踩 [回复]举报
豆豆龙 回复: 小唐1232125-08-12
感谢!
小唐12321 回复: 豆豆龙25-08-12
如果不要开业检查就住建里面消防,要开业检查也问问消防大队
潘天坤 25-08-13
空间大于3米的房间区域,有单个排烟口最大允许排烟量的要求,按照你描述的设置,单个口是没有超出,保证排烟量和截面积满足规范要求即可
不过按楼主的描述,有点问题,是在走道还是大于3米的房间内,走道里是可以,设置在大于3米房间内的话,排烟量和排烟口尺寸设置小了,不符合规范要求
0.14*0.4排烟口9个,那么截面就是0.504,使用普通百叶,风速取10反推回去的话,排烟量为14515.2,地上单个房间排烟量不应小于15000,这样设置是违反规范要求的
小唐12321 回复: 潘天坤25-08-13
现场不敢测试风速,然后根据面积算,一算吓一跳
最新问题
关闭
感谢!