二层工业建筑,首层为丁类生产车间,二层为丁类库房(不属于中间库房),库房设置独立的疏散楼梯,楼板耐火极限大于1.5h,是否可行。
提 交
共 3 回答
牛丫头消防课堂 25-07-23
不可行。
厂房和仓库同属于工业建筑性质,可以合建。但是厂房与仓库的火灾危险性分类标准,建筑的占地面积、防火分区的最大允许建筑面积和防火分隔方式、安全疏散设施、消防设施的设置等均有不同的设计技术要求,因此两者不宜合建。除中间仓库外,甲、乙厂房与各类仓库,甲、乙类仓库与各类厂房不应合建。
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-07-23
厂房和仓库同时存在的情况一般有:厂房内的中间仓库和物流建筑
仓库内不允许设置厂房,如果不是物流建筑的话,厂房内不允许设置仓库(不属于中间仓库和辅助库房)
LHH2737 25-07-23
物流建筑可以,工业建筑和仓库建筑都不可以
最新问题
关闭