消防问答 > 防烟排烟 提问

洁净生产车间排烟设计

当丙类洁净厂房中,单个生产车间面积小于300平米是否需要设置机械排烟?是否只要是洁净厂房均需要设置机械排烟?

请写下您的回答回答

共 4 回答

潘天坤 25-07-03

无可开启外窗,大于50平方米,当经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施


当有可开启外窗,可以按照300平方米考虑是否设置排烟设施


当场所不属于“经常有人停留”及“可燃物较多”,可以不设置排烟设施


属于需要设置排烟设施的场所,可以设置自然排烟和机械排烟,当自然排烟不满足要求,需要设置机械排烟



0 0 [回复]举报

杨阳洋   回复: 潘天坤25-07-03

老师我是这样理解的,也就是说即使这个丙类生产车间小于300平米,但是设置了固定窗还是要做机械排烟?这个经常有人停留该怎么界定呀?

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-03

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-03

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭