消防问答 > 建筑防火 提问

电梯门口安装防火卷帘问题

丙类多层厂房,耐火等级一级,厂房安装了14台货梯,货梯门口未设置前室,为实现防火分区隔离功能,在每个货梯口30cm处安装了防火卷帘门,防火卷帘门设置为常开状态,火灾时联动降下。这种防火设计合理吗,设置防火卷帘门的必要性怎么样,可不可以取消?

请写下您的回答回答

共 4 回答

李勤 25-07-03

如果一楼设置了,电梯迫降后影响电梯内人员疏散。

0 0 [回复]举报

zcbricoh   回复: 李勤25-07-03

电梯门口和其他疏散通道上的防火卷帘门设置了两步降

0 0 [回复]举报

消防资源网 25-07-03

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)


3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。

1 0 [回复]举报

学不完根本学不玩 25-07-03

除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。你这个应该超了。


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭