使用建筑一二层,面积260平方米的浴室,所在建筑总高度18米,共6层,问该浴室安检需要室内消火栓吗?
提 交
共 6 回答
小唐12321 25-06-30
原有消火栓不要去改变,新建项目设计进去啊,立管要设置了不差这两个消火栓
2 赞 0 踩 [回复]举报
不知所云cc 回复: 小唐1232125-06-30
因为是很老的建筑,之前没有设置室内消火栓,现在要使用1、2层开浴室,经营者来办安检,需要求增设消火栓吗?
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 回复: 不知所云cc25-06-30
使用自来水设置软管卷盘,跟住建和消防沟通下,一般会让过,原来就没,然后风险又不高,尽量用不燃材料。
潘天坤 25-06-30
建筑高度大于15米的多层公共建筑应设置室内消火栓系统,不属于可以不设置的场所
设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,所以此楼层也需要设置
具体某间房间要不要设置,设置在哪里,一般满足充实水柱同时达到任何部位的要求即可(具体几股充实水柱要看规范要求)
1 赞 0 踩 [回复]举报
阿沐天海翼 25-06-30
超过15米或10000立方的单多层民用建筑应该都要消火栓吧
牛丫头消防课堂 25-06-30
看看该区域是否在消火栓的保护范围内,如果不超过建筑内其它消火栓的保护半径,可以不单独设.否则就要设置.