外部检查单位来公司检查,说高位水箱使用PVC管道不符合GB50974-2014的要求,需要改造为镀锌钢管。但我们现场是PPR管道,能满足相关规范要求吗,是否需要整改?
提 交
共 4 回答
LD 25-06-27
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道: 1 系统工作压力; 2 覆土深度; 3 土壤的性质; 4 管道的耐腐蚀能力; 5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响; 6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-06-27
出水管不行,进水管可以,为什么会使用ppr呢,也就喷淋中低吊顶内可以吧
EHS专家-DL 25-06-27
高位消防水箱的进出水管、溢流管均属架空管道,必须使用金属管材。PPR管道在埋地条件下有限使用,你这得整改。就是PPR管道不符合GB50974-2014对消防架空管道的强制性要求,必须整改为镀锌钢管。
牛丫头消防课堂 25-06-27
首先,高位水箱的管道属于架空管道的范畴,依据GB50974-2014第8.2.8条
架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。