建筑物之间的消防车道上需要设计疏散指示标志吗?

两栋建筑物之间的消防车道上需要设计疏散指示标志吗(方向指示标志)?

补充说明:两栋建筑物均有设置通往车道上的安全出口,消防车道上空封闭式的,消防车道的楼面上设有企业生产经营所需的一些设备。

请写下您的回答回答

共 4 回答

安洪全 24-08-27

消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知(应急消〔2019〕334号)

https://gf.cabr-fire.com/m/article-39895.htm

0 0 [回复]举报

日照金山 24-09-02

谢谢

上面没有关于疏散指示标志相关的说明啊?

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-09-02

很少见到消防车道设置疏散指示的情况,规范里可能没有这类内容

不过有时候为了满足安全出口外面及附近的照度要求,可能会在安全出口内设置出口标志灯,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

1 0 [回复]举报

日照金山   回复: 潘天坤24-09-11

谢谢

1 0 [回复]举报