小于等于50m²的无外窗房间,这类房间的建筑面积相加只要不大于200m²,可以通过走道排烟,也就是说走道需要设置排烟设施。如果无外窗房间大于50m²,哪怕只有一间,该房间若无法开外窗就必须做机械排烟,排烟口就要进房间。
刘老师,您好,有个问题想请教您。
建筑防火通用规规范 55037-2022中第8.2.5条
建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:
1 建筑面积大于50㎡的房间;
2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。
如果按照这条规范的第2条 是不是只要符合规范中提到的经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间无论有没有大于50m²都将设置排烟设施。
黄-江西省景德镇市 24-06-13
小于等于50m²的无外窗房间,这类房间的建筑面积相加只要不大于200m²,可以通过走道排烟,也就是说走道需要设置排烟设施。如果无外窗房间大于50m²,哪怕只有一间,该房间若无法开外窗就必须做机械排烟,排烟口就要进房间。