消防问答 > 建筑防火 提问

火灾危险性?

丁戊类厂房内面设置多个中间仓库,各个仓库分开设置有甲类、乙类、丙类,单个中间仓库未超过本厂房面积的5%,厂房的定性是按照单个的中间仓库面积计算?还是把几个中间仓库的面积相加,来确定是否超过5%的规定?若超过了是按甲类还是乙类、丙类?

请写下您的回答回答

共 9 回答

消防检查 24-05-07

5%只针对厂房内生产部分,中间仓库不参与厂房的定性。

0 0 [回复]举报

消防网友68723 24-05-07

 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%?相加计算;

1 1 [回复]举报

维保检测刘sir 24-05-07

我觉得按最高火灾危险性,以此类推确定。

1:中间仓都未超标,就按丁戊类厂房确定。

2:中间仓面积不能相加确定,各按各的。

3:若超了,按最高的火灾危险性确定;甲超算甲类;乙超算乙类。(本来就不能超标,丁戊类厂房超标你厂房的防火等级不够了,能早早关门了。)

仅仅是个人观点哈!

0 0 [回复]举报

消防网友51549 24-05-07

甲类中间库超本层或本防火分区面积5%,按照甲类定性,乙丙类中间库同理~

0 0 [回复]举报

gx祥子 24-05-07

中间仓库不参与火灾危险性的定性。符合中间仓库的设置要求就行。

0 0 [回复]举报

若风12333 24-05-08

根据《建规》3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
    1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
    2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。

该条强调的是生产火灾危险性,中间仓库不属于生产类,顾不管中间仓库是什么危险性都不影响该厂房的火灾危险性。还有就是要结合《建规》3.1.2条文说明中“表2 可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量”来确定该厂房的火灾危险性。

但是需要注意中间仓库要符合《建规》3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
    1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
    2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
    3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
    4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。

中间仓库还应符合《建规》内关于仓库的相关要求。

0 0 [回复]举报

香.香 24-05-10

既然是中间仓库那火灾的危险性还是按照原厂房的火灾危险性来定义,但是中间仓库的面积要符合相应火灾危险性的仓库的要求,否则中间仓库就不能叫中间仓库了。如果不能定义为中间仓库的话那就需要整改

0 0 [回复]举报

scool 24-05-11

火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%,说的很明确火灾危险性较大的部分,本来是丁戊类,现在有多个中间仓库相对于丁戊皆为火灾危险性较大的部分,应按总的来算

0 0 [回复]举报

一路同行 24-05-16

厂房和仓库性质是有区别的,5%只针对厂房,中间仓库要看储存量。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭