2021年9月24日《建筑设计防火规范》国家标准管理组关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题复函如下:
对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况,建议房间内任一点至安全出口的直线距离按下述要求确定:当房间内任一点只有一个疏散方向时,不应大于9m;当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可分别增加25%。
LRLR 23-09-24
yizhongdayang 23-09-25
2021年9月24日《建筑设计防火规范》国家标准管理组关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题复函如下:
对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况,建议房间内任一点至安全出口的直线距离按下述要求确定:当房间内任一点只有一个疏散方向时,不应大于9m;当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可分别增加25%。
谢谢大佬,明白了