消防问答 > 安全疏散 提问

疏散宽度计算

一个营业厅的其中有2个疏散门的间距小于5米,在计算疏散宽度时,这两个门算一个宽度还是两个宽度?统计疏散门的数量时,算一个还是两个?

请写下您的回答回答

共 4 回答

安洪全 23-06-06

门的数量按一个算,疏散宽度取两个门中窄的那一扇。


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。


条文说明:

5.5.2对于安全出口和疏散门的布置,一般要使人员在建筑着火后能有多个不同方向的疏散路线可供选择和疏散,要尽量将疏散出口均匀分散布置在平面上的不同方位。如果两个疏散出口之间距离太近,在火灾中实际上只能起到1个出口的作用

1 0 [回复]举报

陈曲 23-06-06

数量毫无疑问是算1个 但是疏散宽度考虑比较复杂 有效宽度总体上要小于其宽度之和 可以参考商场有好几樘门的大出口  

1 0 [回复]举报

风无心 23-06-06

其中两个疏散门小于5米,说明还有其他疏散门,你说的这个情况,小于5米的两个疏散门按照一个疏散门算,宽度当然是叠加计算。只是门的净宽需要扣除门框、门扇厚度所占尺寸。

1 0 [回复]举报

周末浪子   回复: 风无心23-06-13

谢谢

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭