丁类厂房或车间内设置办公和休息室时,对隔墙和楼板耐火极限是否有要求
提 交
共 3 回答
张牙舞爪的张 23-02-10
在消防课堂搜索《戊类厂房仓库的办公室,分隔措施及疏散路径确立原则!》,石老师针对这项有专门讲解。
0 赞 0 踩 [回复]举报
秘密1 23-02-13
休息室不应设置在甲乙类厂房和仓库中,设置在丙丁类厂房和仓库时,采用2.5h的防火隔墙和1h的楼板分隔,并应设置独立的安全出口,在隔墙上开门时,不应低于乙级防火门
0 赞 1 踩 [回复]举报
永锅 23-02-13
规范对设置在丁类厂房内的办公室防火分隔没有具体要求。
最新问题
关闭