规范明确,当火灾确认后,整个楼内声光警报器应全部启动。怎样才处是“火灾确认”呢?
在消防维保中,怎样去检测声光警报器的功能是否正常,控制是否符合规定呢?
提 交
共 5 回答
消防网友34346 21-08-15
火灾确认就是规范规定的联动关系成立,比如一个烟感加一个手报,温感加手报,两个探测器等
1 赞 0 踩 [回复]举报
工程新一 21-08-16
1.主机手动控制,总线盘手动启动,系统运行
2.主机自动控制,触发同一防火分区两个烟感或一个烟感+一个手报,系统运行
3.测试声光报警器声压级是否达到要求
2 赞 0 踩 [回复]举报
凉开水 回复: 工程新一21-09-14
谢谢!
0 赞 0 踩 [回复]举报
小马 21-08-20
Ⅳ 火灾警报、消防应急广播控制调试 4.12.6 应将广播控制设备与消防联动控制器相连接,使消防联动控制器处于自动状态,根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对火灾警报和消防应急广播系统的联动控制功能进行检查并记录,火灾警报和消防应急广播系统的联动控制功能应符合下列规定: 1 应使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。 2 消防联动控制器应发出火灾警报装置和应急广播控制装置动作的启动信号,点亮启动指示灯。 3 消防应急广播系统与普通广播或背景音乐广播系统合用时,消防应急广播控制装置应停止正常广播。 4 报警区域内所有的火灾声光警报器和扬声器应按下列规定交替工作: 1)报警区域内所有的火灾声光警报器应同时启动,持续工作8s~20s后,所有的火灾声光警报器应同时停止警报; 2)警报停止后,所有的扬声器应同时进行1次~2次消防应急广播,每次广播10s~30s后,所有的扬声器应停止播放广播信息。 5 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。
凉开水 回复: 小马21-09-14
很详细,谢谢!