一个小场所,湿式报警阀组供水侧和系统测未安装信号蝶阀,符合规范吗。

一个小场所,湿式报警阀组供水侧和系统测未安装信号蝶阀,符合规范吗。

请写下您的回答回答

共 2 回答

罗马苏丹 25-09-19

不符合

0 0 [回复]举报

喧哗 25-09-19

连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。水流指示器前应设置信号阀。

1 0 [回复]举报