对于其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡,可以只设置一个门。这个建筑面积应该按房间隔墙外边/中心线/内边计算?一个改造项目属于这种情况(按内边计算小于120㎡,按外边计算超过120㎡),实际上只设置了一个门,如果进行改造是否能沿用一个门的设计?
提 交
共 3 回答
消防网友68723 25-09-19
中心线
0 赞 0 踩 [回复]举报
LHH2737 25-09-22
外墙算外边,内墙算中线
李勤 25-09-22
建筑面积:你看房本建筑面积怎么算 ,如果内侧就是使用面积了。