请教各位老师,如图,公共建筑的单个房间面积均小于50平米,无窗,总面积大于200平米,但是外走道是开敞式走道,是否还需要设置排烟设施?
提 交
共 2 回答
安洪全 25-09-12
自然排烟也是排烟设施
0 赞 0 踩 [回复]举报
打工人1号 25-09-12
4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
敞开的不用设置了,自然排烟就好
最新问题
关闭