气体灭火房间,普通地漏会不会造成灭火剂泄压,影响效果
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-09-09
1. 核心要求:必须具备密封功能
气体灭火系统(如七氟丙烷、IG541等)依赖密闭空间内维持足够的灭火剂浓度和浸渍时间来灭火。因此,地漏需配备专用密封装置(如机械密封盖、水封+密封盖组合、充气密封阀等),在灭火系统启动时能完全阻断地漏通道,防止气体泄漏。
2. 规范要求
需符合《气体灭火系统设计规范》(GB 50370)等标准,要求防护区的“通风口、排水口等应设置能在灭火剂喷放时自动关闭的装置”,地漏的密封设计需纳入该范畴。
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-09-10
气体全淹没灭火既要考虑泄压,也会考虑泄露系数满足设计要求,所以地漏也应设施盖板。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭