耐火极限包含那些要求

请问,各位专家老师,耐火极限需要同时满足 承载力、完整性和隔热性吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

资源网小助理 25-08-25

参考石老师专题:

耐火极限-基本概念,承重和非承重构件的判定区别!

https://b.1190119.com/article-279.htm


耐火极限及分类-防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗!
https://b.1190119.com/article-291.htm

0 0 [回复]举报

新科—危立腾 25-08-25

建筑构件耐火极限的三个判定条件,实际应用时要具体问题具体分析。耐火极限的判定分为分隔构件、承重构件以及具有承重、分隔双重作用的承重分隔构件。

分隔构件,如隔墙、吊顶、门窗等,当构件失去完整性或隔热性时,构件达到其耐火极限。也就是说,此类构件的耐火极限由完整性和隔热性两个条件共同控制。

承重构件,如梁、柱、屋架等,此类构件不具备隔断火焰和过量热传导功能,所以由失去承载能力单一条件来控制是否达到其耐火极限。

承重分隔构件,如承重墙、楼板、屋面板等,此类构件具有承重与分隔的双重功能,所以当构件在试验中失去承载能力、完整性、隔热性任何一条件时,构件即达到其耐火极限。它的耐火极限是由三个条件共同控制。

1 0 [回复]举报

周家斌 25-08-25

对于不同的建筑结构或构、配件,耐火极限的判定标准和所代表的含义可能不完全一致,参考石老师资料耐火极限-基本概念,承重和非承重构件的判定区别! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年6月3日) https://b.1190119.com/article-279.htm

1 0 [回复]举报

李勤 25-08-26

是的

0 0 [回复]举报