各位老师,请教一个问题,单连锁预作用系统联动时,应不应该联动启喷淋泵? 按规范GB50116,4.2.2规范说联动开阀组,快速排气阀的电磁阀。 石老师的视频中说联动还要启喷淋泵, 关于这个要联动启喷淋泵的依据是什么?有老师能帮助解答一下么
提 交
共 2 回答
李勤 25-08-05
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-08-05
关于喷淋系统水泵控制,看《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第11.0.2 条:
预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。
不管单连锁还是双连锁。
最新问题
关闭