请问一下,原有建筑无集中电源,(气体灭火系统)现在需要整改为集中电源,问:
1.已有建筑中的电源为220v是否需要重新更换应急灯具及疏散指示牌
2.为什么一定要改为集中控制
3.更换为集中电源非集中控制型可以吗
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-07-30
如果原有系统你不动他,那应急照明的电压符合原有规范220V可以;要改应急照明和疏散指示系统,那就应该改成符合规范要求的。
如果你有消防控制室,那就是集中控制型,至于电源是不是集中电源,除了地面上的疏散指示标志,其他地方没要求必须集中电源;
建议你看看《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018
1 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-07-31
是什么原因需要改?
原设计是220V非集中控制型系统,因为什么原因,设置气体灭火场所(例如配电室)内消防应急照明和疏散指示灯具需要更换?
0 赞 0 踩 [回复]举报