谢谢大佬的解答,请问“不建议将机械加压送风系统用于日常通风。”这一点有没有相应的条文规定来佐证呢?或者能否从设备安全、设备维护等方面来说,不建议用于日常通风呢?
我的理解是根据《消防设施通用规范 GB55036-2022》条文说明中,11.2.2 本条规定了机械加压送风系统的基本设置要求。要求楼梯间、合用前室或共用前室的机械加压送风系统独立设置,规定系统的最大服务高度是提高机械加压系统的可靠性,确保系统能够在防烟楼梯间与前室、前室与疏散走道之间形成一定的压力差或压力梯度,是实现防烟目标的关键。独立设置就不应与非消防用途混用。另外非设计用于日常通风目的也会造成频繁启停加速风机、阀门等部件老化,降低火灾时的可靠性。
远方 25-07-30
谢谢大佬!就是有居民觉得楼道太闷要求开系统通风,但如果打开产生噪音和共振,又会有人有意见,所以如果有具体的条文体现该设备不建议日常使用,或者是仅供消防应急使用就最好了