消防问答 > 防烟排烟 提问

走道排烟问题

请问像这种中间大空间的,可否按照此划分防烟分区,两侧按走道,中间按房间算

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛丫头消防课堂 25-07-01

可以啊,但是注意控制长边长度,你的图纸中看不清楚

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-02

防烟分区的划分问题不大,主要是担心满足不了自然排烟要求

小房间满足各自2%有效,外面这些区域可以按2%有效


0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-02

防烟分区的划分问题不大,主要是担心满足不了自然排烟要求

小房间满足各自2%有效,外面这些区域可以按2%有效


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭