消防问答 > 建筑防火 提问

丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐,该储罐物质用于本厂工艺中。

丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐?该储罐物质用于本厂工艺中。建规3.4.6,条文解释说,化学易燃物品的室外设备与所属厂房的间距,主要按工艺要求确定,本规范不作要求。如果不放在地上,而放在屋顶,是否可行,是不是就不存在间距问题了?

请写下您的回答回答

共 6 回答

EHS专家-DL 25-06-12

放在屋顶应该也是不行,屋顶作为厂房附属结构,不属于独立储存场所,也无法满足甲类危险化学品储存的防火防爆要求。屋顶环境无法有效安装可燃气体报警、自动抑爆、负压通风等甲类储罐必备的安全设施且事故状态下易燃液体蒸气易向厂房扩散,扩大灾害范围。

0 0 [回复]举报

石头1190   回复: EHS专家-DL25-06-12

请问有没有比较明确的标准禁止条款?

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: 石头119025-06-13

主要是违反建规对危险品储存的强制性隔离要求,安全方面也没有保障。具体规范条文没有怎么仔细去找。。。

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-13

我们审核石油化工项目那么多,屋顶可以安装室外的生产装置、塔、釜等,还真没见过你说的储罐放到顶部。储罐一般就是放在地面上或埋地。装置区的储罐也没有你说的这种情况,没有规范支持;

考虑实际情况也是一个关键问题,一旦泄露,液体流淌火灾,不好控制。

0 0 [回复]举报

石头1190   回复: 牛丫头消防课堂25-06-13

现在企业场地受限,只有屋顶有地方放置,所以在咨询这样做是否可行。从第一反应貌似不能这样做,但我一直未找到比较明确的禁止性条款。若是这样设计,能否审得过?

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂   回复: 石头119025-06-13

如果我们审核,不会同意

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭