消防问答 > 消防给排水 提问

消防管道卡箍连接处支架距离多远?

消防管道卡箍连接处支架距离多远?

请写下您的回答回答

共 1 回答

无觅 25-03-17

  • 水平管道
    卡箍连接(沟槽连接)的消防管道,其支架或吊架的间距应 ≤3.0m(适用于管径≤DN150的钢管)。

    依据
    《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 第5.1.8条:

    管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列规定:

    1. 管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不宜大于下表规定:

      管径(mm)253240507080100125150
      最大间距(m)3.03.54.04.55.05.56.07.08.0

    :沟槽连接管道的支架间距可适当放宽,但应通过强度验算确保管道稳定性。

  • 竖直管道
    每层应至少设置 1个支架,且间距不宜大于 4.0m


2. 卡箍连接处的特殊要求

  • 在卡箍连接接头两侧 300mm范围内,应增设 固定支架,防止管道因振动或水锤效应导致连接松动。

    依据
    《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第12.3.20条:

    沟槽连接件应采用刚性接头,且管道转弯、分支、末端等位置应设置防晃支架或固定支架。


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭