室内多大面积配置灭火器
提 交
共 3 回答
徐海金 25-02-10
按保护面积、保护距离算。单栋的面积小的也要配的
0 赞 0 踩 [回复]举报
龙行天下的龙 25-02-10
建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 >
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。
详细计算方式参照规范条文。
赖峰 25-02-17
这个需要根据火灾危险性和平面面积计算,参考 《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》