鱼之乐 2024-04-02 12:41
0 赞
0 踩 [回复] 举报
剩余电流保护电器:
通过监测电流回路中的电流差值来检测漏电现象。
剩余电流保护的具体做法是让三相导线与N线一起穿过一个零序CT,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN,当设有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。
漏电保护器 :
通过监测电流回路中的电压差值来检测漏电现象。 当电压差异超过设定的安全阈值时,漏电保护器会立即切断电源,以防止触电事故的发生。通常用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护,它有单相的,也有三相的。漏电保护器一般的额定电流较小,可以直接保护与某电器! 漏电断路器 除了有漏电跳闸功能外还有过流跳闸功能;即:含漏电,过载,短路,有的还有过压保护功能;一般的漏电断路器的额定电流较大,适用于整条的线路保护。