消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

二层农贸市场,总占地面积1380平方,建筑高度10米,这个要上火灾自动报警系统吗

请问一下,二层农贸市场,总占地面积1380平方,建筑高度10米,这个要上火灾自动报警系统吗

QQ君 | 2025-09-22 16:50
请写下您的回答回答

回答 | 2

fantasy77 2025-09-22 17:05 00 [回复]举报

根据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.4.1的规定,可以不设。

如果属地有特殊要求,或者区域范围内设置了机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,也应设置火灾自动报警系统。


小唐12321 2025-09-22 17:06 00 [回复]举报

建规:3 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店;

通规:8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:     1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;


关闭

关闭

手机APP下载