消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自动喷水布置问题

对于北方区域、如河南省,地库除有消防水泵房、生活水泵房外,一般也会有换热站,对于这几个功能房间,如果未单独设置配电间,配电箱及设备同区域内安装。此情况下是否需要设置喷淋管道?据我了解,像热换站、生活水泵房在单独的垄断单位验收时是不允许设置的,为什么好多设计图是有设置,消防验收是要求必须设置吗?《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 第8.3.条规定了应设置自动灭火系统的场所中也未明确这几个功能房间。请问如何施工并应对验收呢?

win321 | 2025-09-22 11:33
请写下您的回答回答

回答 | 2

周家斌 2025-09-22 14:12 00 [回复]举报

一类高层公共建筑以上问题所提位置需要设置自喷系统,其他可以不需要。

win321   回复: 周家斌2025-09-22 14:36

感谢,该项目地上主楼16层,二类高层;地下一层,为一类汽车库。那如果设置的话不做功能没问题,是否影响验收?

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载