消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气体探测器检测

想问下,新购回的固定式气体探测器需要请第三方资质公司做检测出具报告吗还是可以直接使用了(随符的有合格证、型式试验报告等)?

请写下您的回答回答

回答 | 5

EHS专家-DL 2025-09-18 17:37 00 [回复]举报

主要还是看用在哪些场所。若用于危险化学品仓库、石油化工、燃气站等《危险化学品安全管理条例》覆盖场所,经法定计量机构(第三方资质公司)检定合格‌比好好;若用于普通工厂通风系统、实验室环境监测等低风险场景,可依据设备自带合格证及厂家报告先行使用。

黄先生黄先生   回复: EHS专家-DL2025-09-19 16:09

有法规条款支撑吗?计量法?

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: 黄先生黄先生2025-09-22 11:46

《中华人民共和国计量法》及实施细则、行业标准(如GB 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》)等。

0    0 [回复]举报

黄先生黄先生   回复: EHS专家-DL2025-09-22 13:22

谢谢

0    0 [回复]举报

李勤 2025-09-22 17:19 00 [回复]举报

一般第三方做燃气探头和燃气主机的计量报告

关闭

关闭

手机APP下载