消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于多边形长边长度的问题


长边长度可以按红色的计算吗,红色的长度刚好不到60m,如果不能按照这个计算防烟分区面积就超了。


小满满 | 2025-09-16 16:05
请写下您的回答回答

回答 | 3

小满满 2025-09-16 16:17 00 [回复]举报

此为江苏省的项目,根据《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》里面的条款:

多边形等房间的防烟分区,其长边长度按各自然边长的最大值确定。

可否按这条确定为红色边?

小唐12321 2025-09-16 16:30 00 [回复]举报

不行

牛疼 2025-09-16 16:59 00 [回复]举报

不能

关闭

关闭

手机APP下载