消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防强(直)启柜

请教大家,消防强启柜启动现场设备消防报警主机需要接收到反馈信号么?

小徒弟 | 2025-09-09 19:03
请写下您的回答回答

回答 | 2

雨田 2025-09-10 11:21 00 [回复]举报

火规50116,

第4.3.3 条:消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

本条文解释如下:4.3.3 消火栓泵应将其动作的反馈信号发送至消防联动控制器进行显示。

由此可见,只要消火栓泵动作,就应该将此动作信号反馈至报警主机。在消控室值班过程中,值班人员能够及时了解各设备的运行状况,是十分必要的。

李勤 2025-09-10 11:38 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载