关于 《重大火灾隐患判定规则 》GB35181-2025 中5.5 a)项条款的一个疑问。

原文表述如下:

5.5 易燃易爆危险品场所具有以下情形之一的,应判定为重大火灾隐患:

a)易燃易爆危险品场所与民用建筑设置在同一建筑内;

……


各位老师们好,我现遇到一个案例:一建筑为工厂宿舍楼,底楼开设了4-5家餐饮店(虽为生产与经营合用建筑,但分隔、疏散、设施均符合技术规范要求)。底楼餐饮店均使用液化石油气钢瓶作为燃料,每家厨房的最高储存量控制在3瓶(每瓶15KG)。请问:现在是否可以依据5.5 a)项,直接判定为餐饮店属于易燃易爆危险品场所,该行为属于重大火灾隐患?

请写下您的回答回答

回答 | 1

李勤 2025-09-10 11:50 10 [回复]举报

1.首先你的宿舍楼土地使用性质是工业还是民用。是否使用此条

2.《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)明确规定,公共用餐区域、大中型商店建筑内的厨房均不得设置瓶装液化气钢瓶住房和城乡建设部等部门发布的《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》(建城〔2021〕23号)也明确要求,气瓶不得放置于室内人员就餐场所。 ‌

3.你的建筑是否做到完全分隔,餐饮和宿舍