全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
控制中心报警
请教一下大佬们:
1.控制中心报警系统,规范里要求了分控室火灾报警和联动信息要传输到主控室,但是漏电、电源监控、防火门、电话、广播这些系统是否也要传输到主控室?广播、电话系统受主控室控制?
2.硬线直拉的消防设备,分控室要控制,主控室是否还要硬线直拉过去?单独分控室所辖的消防设备(风机)是否还要硬线直连到主控室?
3.联动程序中,广播、声光、应急应该如何联动?是分控制室所辖的区域联动。还是整个项目,包含主控室所辖区域也要联动?地上三个单体,但是地下室是联通的。
请各位大佬不吝赐教。
谢谢!!
EHS专家-DL 2025-08-29 10:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、防火门、电话、广播一定要传输到主控室,漏电、电源监控非强制,建议传输状态信息到主控室,一般这两个系统控制权通常归属分控室;主控室可全局控制广播启停及电话调度,分控室仅限本地操作;
2、一般不用拉硬线去主控室,除非存在跨区域共用设备情况,主控室做了冗余控制权更好,如3里面地下室联通地下室排烟;
3、联动范围,分控室辖区:触发本区域广播、声光警报及应急照明;全局联动:地下室火灾 → 强制联动全项目(含地上单体)的广播及疏散系统,物理联通区域视为统一防火单元,需整体响应。确认火灾后主控室启动全项目应急广播。