消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个报警阀后面的管路可以供两栋楼使用吗?

一个湿式报警阀组可以连接相邻的两栋楼的喷头吗?两栋楼的喷头总数不超过800个。

endianweiwei | 2025-08-27 07:42
请写下您的回答回答

回答 | 5

EHS专家-DL 2025-08-27 08:43 10 [回复]举报

可以,两栋楼喷头高程差也需要≤50m。

prot 2025-08-27 08:44 00 [回复]举报

可以

李勤 2025-08-27 09:34 00 [回复]举报

可以,一个报警阀带的数量不可以超过规范数量

争做排头兵 2025-08-27 10:52 00 [回复]举报

穿越防火分区,要增加信号阀,水流。

追风赶月 2025-08-28 09:14 00 [回复]举报

参照设计图纸“1、1套湿式报警阀带的喷头总数≤800个;2、最高与最低喷头高差≤50m;3、管道穿越防火分区或楼栋的话设置信号阀、水流指示器;满足条件就可以使用

关闭

关闭

手机APP下载