消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

最小清晰高度是否应大于等于疏散净高度?

我认为最小清晰高度应大于等于疏散净高度,反之,则人员都没有满足最小清晰高度,在一个模糊的环境下进行疏散将难以进行。

那么问题来了:

第一,规范规定——疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m,即是疏散净高不应小于2.1m。

第二,走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: Hq =1.6 +0.1·H ′            (4.6.9)

总结下这两个规定是否产生了矛盾呢,列举两个例子看看,

矛盾一:如果走道、室内空间净高等于3m,最小清晰高度则为1.5m,小于疏散净高度2.1m了吧。

矛盾二:如果室内净高小于5米,那么 Hq =1.6 +0.1·H ′就小于2.1m,也小于疏散净高度2.1m了吧。

望大家讨论下这两个问题,也可以谈谈你理解,谢谢!


本安消熊 | 2025-05-09 09:21
请写下您的回答回答

回答 | 4

风舞尘扬 2025-05-09 09:45 10 [回复]举报

在一个绝大部分只有3米(极限为2.1米)的走道里面,1.5米以上部分都是浓烟,还必须要2.1以上的部分是清晰的,这就是矛盾的由来;

消防网友68723 2025-05-09 11:30 00 [回复]举报

 

清晰高度  clear height
    烟层下缘至室内地面的高度。与疏散净高概念不同,疏散净高要大于清晰高度

潘天坤 2025-05-09 22:29 00 [回复]举报

最小清晰高度不一定就是设计清晰高度,有设置挡烟垂壁的场所要考虑是否影响人员疏散,不设置挡烟垂壁的场所是没有与疏散净高的矛盾


走道只要不需要设置挡烟垂壁就不会有疏散净高的冲突

有门的小房间内不会有疏散净高的冲突,有门的大房间内只要不设置挡烟垂壁不会有疏散净高的冲突


牛丫头消防课堂 2025-05-09 23:49 00 [回复]举报

首先,疏散门、疏散走道等处的净高度,是保障人员疏散通道上没有障碍物、顺利疏散的必要条件,可以理解为“硬件”建筑构件的要求;

第二,最小清晰高度是考虑发生火灾时烟气层的沉降对人员疏散的影响,不是不能通行,只是上部烟气层可能影响人员能见度,同时吸入烟气可能让人窒息,影响疏散速度。不仅要考虑最小清晰高度,还要考虑储烟仓厚度,以净空高度3m为例,走道保证1.5m以下为最小清晰高度,但是储烟仓厚度(自然排烟储烟仓不小于600mm,机械排烟不小于500mm),所以挡烟垂壁底边设置在距离地面2.4—2.5m的高度满足规范疏散净高度的要求,也满足最小清晰高度要求。简单理解清晰高度属于对烟气层控制的要求,类似“软件”。

硬件必须做到位,软件尽量保证。

关闭

关闭

手机APP下载