阿龙 2024-11-15 16:47
3 赞
0 踩 [回复] 举报
先把泄压阀前端的阀门关掉(保险起见),再根据你的系统设计压力进行调紧泄压阀,顺时针是紧,逆时针是松,调一点点后锁紧泄压阀下方调节固定螺母,最后再打开阀门观察还漏不漏,还漏水的话重复上述操作,多试几次,不要一下子调太多,不然会把泄压值调的过高。
如果要调到系统设计压力的话就要启泵操作了,需要关闭系统的出水阀门,就在水泵房进行管网短循环测试,步骤还是跟上述一样,一般都是把泄压压力调到水泵设计工作压力值的1.1倍,需要一点点慢慢调试才能到想要的值。
资源网小助理 2024-11-15 17:08
3 赞
0 踩 [回复] 举报


工作原理:首先要设定好主阀开启压力。松开导阀防松螺母,顺时针转动导阀螺钉,螺钉向下动作。调节弹簧被压缩,施加一定推力到导阀芯。这时主阀开启压力升高。逆时针转动导阀调节螺钉,弹簧压力释放,作用在导阀芯上推力减少,这时主阀开启压力降低。通过压力表可以观察主阀前管道压力值。设定好后,拧紧防松螺母。