网吧的疏散距离和设置喷淋问题
主体建筑2层,每层建筑面积400㎡,二层设置网吧,网吧区域建筑面积260㎡,整个网吧为一个敞开空间,网吧设置两个疏散门,分别直通敞开楼梯间和室外楼梯。
问题1:是否需要设置喷淋,根据防火通规,大于300㎡的歌舞场所需要设置自喷,这个面积是按网吧所在楼层整层建筑面积还是网吧区域建筑面积确定;
问题2:整个网吧是一个大空间,网吧内任意一点的疏散距离按规范9米(袋形走道两侧或近端房间疏散门至安全出口)还是25米(两个安全出口之间房间疏散门至安全出口)计算,是否有明确规范依据
子非鱻 2024-11-11 13:43
0 赞
0 踩 [回复] 举报
01、按楼层建筑面积。
依据:建筑防火通用规范 GB55037-2022 8.1.9-9:设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;
02、按9m或18m(设置喷淋时增加25%)
依据:关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题的复函(建规字〔2021〕1号)


为什么歌舞娱乐的房间的疏散门即为安全出口时,房间内任意一点有两个及以上疏散方向时,疏散距离不大于18m?这18m的距离是怎么得出来的?